会莲庵街位于解放路西侧,与长江路基本平行,是一条老街。在会莲庵街的北沿,有一条东西向架空高压线,与会莲庵街北侧的四栋楼房很近,与有的住户的阳台只相距不到2米,极不安全。
建议:将会莲庵街高压线作下地处理。

内容得分:0.0

评分次数:0人参与点评 (点击查看详细)

0%
0%
0%
0%
0%
请您评分: 非常不满意不满意一般满意非常满意
     
发表于 2012-3-7 10:30 | 显示全部楼层
        首先感谢网友市民对供电线路安全问题的关心,可以看出网友是一名公益心很好,安全意识很强的市民. 供电公司在浏览到网友的留言后,派人到现场进行了勘察,现向网友解释如下:      
        在会莲庵街的北沿,沿东西向架空高压线为10千伏北固518线,导线采用绝缘导线,与街北侧的四栋楼房最近处水平距离均大于2米。根据相关规程规定10kV架空电力线路经过居民区时其边线与建筑物间的水平距离不应小于1.5m(绝缘导线为0.75m),该线路满足规程要求。在会莲庵街改造时,供电公司将会根据规划要求,建议建设方作电缆下地处理。
        感谢您对供电公司的关心!