[市给排水管理处] 绿地雨污水管道问题严重

[复制链接]

2

主题

0

好友

15

积分
     

新兵

Rank: 1

UID
1612615
精华
0
积分
15
在线时间
3 小时
最后登录
2019-1-29
发表于 2019-1-22 15:08 |显示全部楼层
尊敬的领导,绿地中央广场启航社雨污水管道问题严重,烦请关注:
1、绿地中央广场启航社住宅楼中,1层住户的厨卫污水管道与其他楼层共用同一根主管道,未独立设置,此做法直接违反相关建筑规范。会导致管道堵塞后所有上层污水均倒反至一层住房的房间内;
2、污水管道联通至室外污水井时,90度转折角处未设置检查井,此处严重违反市政给排水相关规范,一旦地下污水管道破损堵塞,所有污水均倒反至1层住户房间内。

厨房污水管

厨房污水管

室外走向

室外走向

室外走向 2

室外走向 2

回帖推荐

zjjsj 查看楼层

网友您好: 首先感谢您对我市给排水工作的关心和支持。根据您所反映的问题,我们进行了现场查看,现将调查情况回复如下: 一、经与原设计单位了解并调阅原设计图,设计单位答复如下: 该楼房厨卫未共用一根管道排出,只是未独立设置一层单排。 1、该楼卫生间排水,根据《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.2条的规定:“排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5米” ...

25

主题

0

好友

1万

积分
     

市住建局

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
11550
精华
0
积分
18857
在线时间
27450 小时
最后登录
2019-5-23
发表于 2019-1-24 12:24 |显示全部楼层
网友您好:
        首先感谢您对我市给排水工作的关心和支持。根据您所反映的问题,我们进行了现场查看,现将调查情况回复如下:
        一、经与原设计单位了解并调阅原设计图,设计单位答复如下:
该楼房厨卫未共用一根管道排出,只是未独立设置一层单排。
        1、该楼卫生间排水,根据《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.2条的规定:“排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5米”,该楼一层卫生间排水接至排出横管,连接点距离立管拐弯处不小于1.5米,满足规范要求。
        2、该楼厨房排水立管设置了伸顶通气管,且设置了辅助通气管,可不受《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.1条的限制,故设计中直接将一层排水支管连接到排水立管上。
        二、根据设计图纸,出户的厨卫立管应是45度弯头连接至污水检查井,现场查看污水立连至污水主井距井底约40-50公分,满足设计及排放要求。
        三、考虑到您存在的疑虑,经与开发公司和物业协调,一是本周内对用户出墙立管进行清疏,确保排水畅通;二是不定期对排水管道进行清疏,确保排水畅通;三是在出墙管处增设检查井,便于今后的清疏,因年关将至,无施工队伍,年后实施增设检查井。