尊敬的领导,绿地中央广场启航社15栋雨污水管道问题严重,烦请关注:
1、绿地中央广场启航社住宅楼15栋,1层住户的厨卫污水管道与其他楼层共用同一根主管道,未独立设置,此做法直接违反相关建筑规范。会导致管道堵塞后所有上层污水均倒反至一层住房的房间内;
2、污水管道联通至室外污水井时,90度转折角处未设置检查井,此处严重违反市政给排水相关规范,一旦地下污水管道破损堵塞,所有污水均倒反至1层住户房间内。
万望相关领导关注解决!!
微信图片_20190122145107.jpg 微信图片_20190122145111.jpg 微信图片_20190122145115.jpg

回帖推荐

zjjsj 查看楼层

网友您好: 首先感谢您对我市给排水工作的关心和支持。根据您所反映的问题,我们进行了现场查看,现将调查情况回复如下: 一、经与原设计单位了解并调阅原设计图,设计单位答复如下: 该楼房厨卫未共用一根管道排出,只是未独立设置一层单排。 1、该楼卫生间排水,根据《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.2条的规定:“排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小 ...

24

主题

0

好友

1万

积分
     

市住建局

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
11550
精华
0
积分
18657
在线时间
27359 小时
最后登录
2019-3-25
沙发
发表于 2019-1-24 12:25 |只看该作者
网友您好:
        首先感谢您对我市给排水工作的关心和支持。根据您所反映的问题,我们进行了现场查看,现将调查情况回复如下:
        一、经与原设计单位了解并调阅原设计图,设计单位答复如下:
        该楼房厨卫未共用一根管道排出,只是未独立设置一层单排。
        1、该楼卫生间排水,根据《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.2条的规定:“排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5米”,该楼一层卫生间排水接至排出横管,连接点距离立管拐弯处不小于1.5米,满足规范要求。
        2、该楼厨房排水立管设置了伸顶通气管,且设置了辅助通气管,可不受《建筑给水排水设计规范》第4.3.12.1条的限制,故设计中直接将一层排水支管连接到排水立管上。
        二、根据设计图纸,出户的厨卫立管应是45度弯头连接至污水检查井,现场查看污水立连至污水主井距井底约40-50公分,满足设计及排放要求。
        三、考虑到您存在的疑虑,经与开发公司和物业协调,一是本周内对用户出墙立管进行清疏,确保排水畅通;二是不定期对排水管道进行清疏,确保排水畅通;三是在出墙管处增设检查井,便于今后的清疏,因年关将至,无施工队伍,年后实施增设检查井。

2

主题

0

好友

15

积分
     

新兵

Rank: 1

UID
1612615
精华
0
积分
15
在线时间
3 小时
最后登录
2019-1-29
板凳
发表于 2019-1-29 16:47 |只看该作者
zjjsj 发表于 2019-1-24 12:25
网友您好:
        首先感谢您对我市给排水工作的关心和支持。根据您所反映的问题,我们进行了现场查看, ...

首先非常感谢领导的关心和快速及时的回复。同时注意到您联系的是原设计单位。我希望能够查阅到竣工图纸,请问如何到城建档案馆查阅相关图纸和施工影像资料?

0

主题

0

好友

61

积分

二等兵

Rank: 2

UID
1618181
精华
0
积分
61
在线时间
9 小时
最后登录
2019-3-26
地板
发表于 2019-3-12 13:58 |只看该作者
不知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系我们|论坛管理制度|手机版|免责声明|镇江论坛 ( 苏ICP备05002936号

GMT+8, 2019-3-26 13:59 , Processed in 0.111034 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部